Potenza frigorifera di un impianto operatore ...

Pinokkietta
Salve a tutti non riesco a risolvere questo problema: Si calcoli la potenza frigorifera che caratterizza un impianto operatore a compressione ideale di vapore saturo secco di R134a, per una portata di 12 Kg/s.L'ambiente esterno e la cella frigorifera sono rispettivamente a 30 e a -10°C, e gli scambiatori di calore dell' impianto lavorano, nei tratti del ciclo dove in questi evolve vapore saturo, sotto una differenza di temperatura di 10°C.
Il risulto è 1600 kW, essendo le entalpie specifiche di uscita ed ingresso nell' evaporatore pari a 390 e 260 kJ/kg circa.

Risposte
Pinokkietta
Il mio intoppo...era nell' aver valutato erroneamente le temperature...ho risolto Grazie!

Rispondi