Problema esame fisica tecnica
Salve a tutti,
sto preparando l'esame di fisica tecnica e non riesco a risolvere questo problema, potete darmi una mano? Grazie!
All' interno di un ambiente di 50m cubi inizialmente alla temperatura di 30 C° con umidità specifica di 10g/Kg sono finemente nebulizzati 240g d'acqua. Quale temperatura ha l'aria dopo che tutta l'acqua è evaporata?
Cpa= 1000J/Kg K ... Cpv= 1910 J/Kg K ... p= 1.2 Kg/m cubi ... r0 = 2500 KJ/Kg
Grazie mille ^____^
Giancarlo
sto preparando l'esame di fisica tecnica e non riesco a risolvere questo problema, potete darmi una mano? Grazie!
All' interno di un ambiente di 50m cubi inizialmente alla temperatura di 30 C° con umidità specifica di 10g/Kg sono finemente nebulizzati 240g d'acqua. Quale temperatura ha l'aria dopo che tutta l'acqua è evaporata?
Cpa= 1000J/Kg K ... Cpv= 1910 J/Kg K ... p= 1.2 Kg/m cubi ... r0 = 2500 KJ/Kg
Grazie mille ^____^
Giancarlo
Risposte
La temperatura dell'aria alla fine della trasformazione, supponendo che questa non scambi calore e lavoro con le pareti che la contenugono, può essere calcolata ponendo l'energia interna alla fine della trasformazione, del sistema aria + acqua, uguale all'energia interna finale.
Vedo che ti vengono fornito come dati i calori specifici a pressione costante, per cui immagino che il lavoro non dovrebbe essere nullo.
Vedo che ti vengono fornito come dati i calori specifici a pressione costante, per cui immagino che il lavoro non dovrebbe essere nullo.
Ti ringrazio per la risposta, il problema è che non ho la mente matematica/fisica... studio Architettura xD Non riesco a risolverlo lo stesso -.-" xD