Linea trifase

Potreste illustrarmi come svolgere questo esercizio?
Non saprei come trattare il rendimento della linea.
Grazie
Risposte
Come dicevo, dalla prima parte del problema ricavi l'impedenza del carico $\dotZ_L=R_L+jX_L$, la consideri in parallelo alla impedenza capacitiva di rifasamento $jX$ e imponi che l'argomento di questo parallelo corrisponda al f.d.p. finale richiesto (0.9).
Nota la reattanza capacitiva determini la capacità richiesta e via impedenza totale "vista" dall'ingresso, la nuova corrente, la nuova c.d.t. e il nuovo rendimento.
Ripeto: ti consiglio di usare il circuito equivalente monofase.
Nota la reattanza capacitiva determini la capacità richiesta e via impedenza totale "vista" dall'ingresso, la nuova corrente, la nuova c.d.t. e il nuovo rendimento.
Ripeto: ti consiglio di usare il circuito equivalente monofase.

"RenzoDF":
Come dicevo, dalla prima parte del problema ricavi l'impedenza del carico $\dotZ_L=R_L+jX_L$, la consideri in parallelo alla impedenza capacitiva di rifasamento $jX$ e imponi che l'argomento di questo parallelo corrisponda al f.d.p. finale richiesto (0.9)?
Nota la reattanza capacitiva determini la capacità richiesta e via impedenza totale "vista" dall'ingresso, la nuova corrente, la nuova c.d.t. e il nuovo rendimento.
Ripeto: ti consiglio di usare il circuito equivalente monofase.
Grazie mille.
Quindi metto in parallelo l’impedenza e Xc e impongo che il rapporto tra parte immaginaria e reale sia 0.9.
Trovo X_c e C.
Sommo al parallelo R e trovo I come V diviso impedenza totale in modulo?
A parte quel 0.9, sì.

"RenzoDF":
A parte quel 0.9, sì.
Tangente di arccoseno di 0.9?

"RenzoDF":
:smt023
Grazie mille
Quindi P della linea è $P=3R I^2$.
Divido P per I e trovo V: $V=P/I$ e da questo P del carico: $P_c=V^2/R_c$.
Poi rendimento come P_carico diviso P+P_carico.
Mentre caduta di tensione è $sqrt(3 )I R • 0.9$?
È corretto?
Divido P per I e trovo V: $V=P/I$ e da questo P del carico: $P_c=V^2/R_c$.
Poi rendimento come P_carico diviso P+P_carico.
Mentre caduta di tensione è $sqrt(3 )I R • 0.9$?
È corretto?
L'Elettrotecnica è numerica, non testuale.
Solo se metti giù i calcoli ti posso rispondere.

Solo se metti giù i calcoli ti posso rispondere.
"RenzoDF":
L'Elettrotecnica è numerica, non testuale.![]()
Solo se metti giù i calcoli ti posso rispondere.
Hai ragione era solo per vedere se il procedimento è corretto. Lo riscrivo meglio
Ti sembra possa andare bene?
Scusa ma non capisco cosa tu abbia scritto.
Dopo aver determinato X del condensatore come da te suggerito, faccio il parallelo con Z del carico e poi serie con R linea e trovo la corrente come tensione diviso impedenza equivalente.
Determino la potenza dissipata dalla linea come $3RI^2$ e quella del carico come $V^2/R_c$, dato che non conosco V ai capi del carico, avrei pensato di determinarla come V a monte meno $RI$. Trovi quindi il rendimento e infine la caduta di tensione come industriale come $0,9 sqrt(3) I R_(LINEA) $
Determino la potenza dissipata dalla linea come $3RI^2$ e quella del carico come $V^2/R_c$, dato che non conosco V ai capi del carico, avrei pensato di determinarla come V a monte meno $RI$. Trovi quindi il rendimento e infine la caduta di tensione come industriale come $0,9 sqrt(3) I R_(LINEA) $
"_Ronaldo_CR7-":
Dopo aver determinato X del condensatore come da te suggerito, faccio il parallelo con Z del carico e poi serie con R linea e trovo la corrente come tensione diviso impedenza equivalente.
Determino la potenza dissipata dalla linea come $3RI^2$ ...
Visto che consideriamo il circ.eq. monofase (c.e.m.), la potenza dissipata in linea sarà $RI^2$.
"_Ronaldo_CR7-":
... e quella del carico come $V^2/R_c$, dato che non conosco V ai capi del carico, avrei pensato di determinarla come V a monte meno $RI$ ...
No, anche per il c.e.m, devi usare la caduta di tensione industriale (ovviamente monofase) e poi errore grave per quella relazione sulla potenza.

"_Ronaldo_CR7-":
... Trovi quindi il rendimento e infine la caduta di tensione come industriale come $0,9 sqrt(3) I R_(LINEA) $
Esatto.
BTW Non è possibile vedere i tuoi calcoli numerici?

Ok grazie mille, quindi sottraggo alla tensione la caduta di tensione industriale e trovo la potenza con quella?
Hai ragione ho scritto frettolosamente, per il carico devo fare tensione ai morsetti del carico (V meno caduta di tensione industriale?) diviso Z carico in modulo e poi usare la corrente trovata per ricavare P come: $P=I_c^2R_c$.
Può andare?
Grazie
Può andare?
Grazie
Una domanda: dato che dice che 300 V rappresentano la tensione di fase non va divisa per radice di 3 nel cirvuito equivalente monofase esatto?
Sì per entrambi, ma da quanto ho capito, calcoli non ne vuoi postare.

Ok grazie,
Volevo sapere se il procedimento è corretto prima di svolgere i calcoli. Ora proverò a svolgerli
Volevo sapere se il procedimento è corretto prima di svolgere i calcoli. Ora proverò a svolgerli
Nello svolgimento dei calcoli mi esce un’equazione abbastanza complessa per la determinazione di X del condensatore, che deriva dal parallelo tra questa e Z del carico.
Ti risulta?
Ti risulta?
L'argomento dell'impedenza parallelo può essere determinato ricordando che, nelle operazioni fra grandezze complesse, gli argomenti si sommano nei prodotti e si sottraggono nei rapporti.