Trifase con mutua induttanza

tomtom
Salve ho un problema con un esercizio di elettrotecnica: un circuito trifase che presenta mutue induttanze:


Inizio trasformando il carico da triangolo a stella dividendo Z/3,
solitamente si studia il circuito monofase, però mi blocca la mutua induttanza che non so come inserire nel circuito.
Grazie a chi mi può dare una mano :D

Risposte
RenzoDF
Direi che, dopo la trasformazione triangolo stella, potresti risolvere andano semplicemente a scrivere una KCL e due KVL, nelle quali compariranno le tre tensioni ai sei morsetti dei triplo mutuo induttore, esprimibili in funzione delle tre correnti di linea.
Quindi un sistema a tre equazioni e tre incognite, che potrà essere subito ridotto a due equazioni nelle incognite I1 e I2, determinate le quali potrai ottenere le potenze complesse erogate dai GIT $V_{12}$ e $V_{32}$, che sommate daranno risposta alle richieste del problema.

tomtom
Ciao, grazie per la risposta, non ho mai applicsto kirchhoff ad un sistema trifase, in tutti gli esercizi ho sempre lavorato sul circuito monofase equivalente :( ti potresti spiegare più semplicemente?

RenzoDF
Intendo semplicemente dire che quella rete trifase (che puoi anche pensare alimentate da due soli generatori di tensione V12 e V32), puoi considerarla una semplice rete in corrente alternata, costituita da tre rami e due maglie, e di conseguenza puoi risolverla applicando il metodo che preferisci ma, visto che le relazioni costitutive del mutuo induttore sono normalmente rappresentate nella forma $V_i=jX_L I_i\pm jX_M I_j$, i metodi più "convenienti" sono quelli che vedono come incognite le correnti della rete e, di conseguenza, per esempio, Kirchhoff oppure Maxwell (correnti di maglia).

tomtom
ok penso di aver capito, grazie mille !

Rispondi
Per rispondere a questa discussione devi prima effettuare il login.