[Tecnica Costruzioni] Instabilità Eulero, quale profilo scegliere

danieleb515
ciao ingegneri, ho una colonna incastrata alla base e libera all'estremo, di 5 metri di altezza, con un carico di compressione di 400 KN devo scegliere un profilo hea adeguato. Dai calcoli che ho fatto, una HEA200 dà una risposta Nb,rd di 427 KN (maggiore di 400KN) quindi in teoria dovrebbe già andare bene o sbaglio? Una HEA260 mi dà 572KN allora mi chiedo perchè il professore sceglie di adottare addirittura una HEA280 (circa 720KN) ? Non è uno spreco di materiale (circa 26 kg di acciaio) ?

Risposte
danieleb515
ragazzi questo è il pdf dove c'è l'esercizio risolto dal professore, addirittura alla fine adotta una HEA300!

ELWOOD1
Non si vede il pdf

A dir il vero io verifiche di stabilità non ne ho ancora fatte, ma spulciando la normativa mi sembra basti definire $\chi$ e $\Phi$ e fare in modo che $\lamda$ sia inferiore ai 200
giusto?

danieleb515
https://dl-web.dropbox.com/get/L7_TC2_S ... Me5YlOKXdw si in effetti bisogna verificare prima la classe della sezione e poi applicare le formule della normativa..eppure secondo i miei calcoli (che sono semplici alla fine!) si potrebbe utilizzare un profilo molto più piccolo

ELWOOD1
L'immagine non riesco a vederla. Metti giu i calcoli

danieleb515
http://db.tt/pmV14DoW ora dovrebbe funzionare. ..sono a lavoro ;-)

danieleb515
ok ragazzi come non detto, non avevo moltiplicato i 400 KN per il coefficiente 1,5 dei carichi variabili (anche se nella traccia non è specificato che sono varibili o permanenti..)

Rispondi
Per rispondere a questa discussione devi prima effettuare il login.