Progetto del Controllore
Salve a tutti, avrei un dubbio sul seguente esercizio.
Come mai nel calcolare il valore di kd che garantisce le specifiche sull'errore a regime, viene utilizzato 0.02 e non -0.02? L'errore viene considerato sempre in modulo?
Grazie in anticipo

Come mai nel calcolare il valore di kd che garantisce le specifiche sull'errore a regime, viene utilizzato 0.02 e non -0.02? L'errore viene considerato sempre in modulo?
Grazie in anticipo


Risposte
Nella trattazione universitaria e quindi negli esercizi tipicamente l'errore e è definito e=yr-y con yr il riferimento e y la variabile di processo. Tipicamente y tende a raggiungere yr ma, in assenza di integratori non vi riesce, si crea un errore a regime che moltiplicato per il guadagno fornisce l'uscita y. In queste condizioni "e" è positivo
Però in generale conviene sempre pensare ad un valore assoluto dello stesso perchè nella realtà vi sono sistemi che richiedono un'azione inversa e per i quali si deve porre in pratica e=y-yr.
Basta pensare ad un controllo di un livello (è di tipo 1 ma va bene lo stesso come esempio) attuato:
1) controllando la valvola di immissione del liquido con portata di scarico non controllata
2) controllando la valvola di scarico e con portata di immissione non controllata.
Nel primo caso siamo nella situazione usuale, mentre nel secondo caso, poichè il sistema a valle introduce un segno negativo tra azione di comando e risultato sul processo (se aumento lo scarico diminuisce il livello), altrettanto bisognerà fare sull'errore per avere retroazione negativa.
Però in generale conviene sempre pensare ad un valore assoluto dello stesso perchè nella realtà vi sono sistemi che richiedono un'azione inversa e per i quali si deve porre in pratica e=y-yr.
Basta pensare ad un controllo di un livello (è di tipo 1 ma va bene lo stesso come esempio) attuato:
1) controllando la valvola di immissione del liquido con portata di scarico non controllata
2) controllando la valvola di scarico e con portata di immissione non controllata.
Nel primo caso siamo nella situazione usuale, mentre nel secondo caso, poichè il sistema a valle introduce un segno negativo tra azione di comando e risultato sul processo (se aumento lo scarico diminuisce il livello), altrettanto bisognerà fare sull'errore per avere retroazione negativa.