[Elettrotecnica] Trasformatore di isolamento
Non riesco a capire in che modo un trasformatore con rapporto di trasformazione unitario possa garantirmi l'isolamento. Non riesco a capire la correlazione che c'è dall'avere un rapporto uguale a 1 con l'isolamento. Il rapporto uguale a 1 comporta stesse correnti nel primario e secondario, ma se avessi un guasto nel secondario, in che modo mi garantirebbe l'isolamento? Grazie mille per l'attenzione.
Risposte
"Il rapporto di trasformazione non ha nulla a che vedere con l'isolamento del trasformatore."
Pensandoci bene, il numero di avvolgimenti tra primario e secondario potrebbe influire sul valore della capacità parassita tra essi.
Ma nel caso ideale, ovvero senza capacità parassite, non influisce sull'isolamento.
Pensandoci bene, il numero di avvolgimenti tra primario e secondario potrebbe influire sul valore della capacità parassita tra essi.
Ma nel caso ideale, ovvero senza capacità parassite, non influisce sull'isolamento.
In caso di contatto, nel caso ideale, la persona non viene attraversata da corrente in quanto il circuito non può chiudersi con un componente isolato.
Nel caso reale esistono le cosiddette capacità parassite, che possono chiudere il circuito e quindi far passare della corrente nella persona in caso di contatto. Il trasformatore d'isolamento deve 'limitare' queste capacità parassite tra il primario e il secondario.
Nel caso reale esistono le cosiddette capacità parassite, che possono chiudere il circuito e quindi far passare della corrente nella persona in caso di contatto. Il trasformatore d'isolamento deve 'limitare' queste capacità parassite tra il primario e il secondario.