Trasformatore monofase ideale, dubbio sulla dinamica di funzionamento
Ciao a tutti,
volevo proporre il seguente contesto:
un generatore di fem alternata azionato manualmente con pulsazione w, e ampiezza fm, collegato al circuito primario di un trasformatore ideale (quindi privo di resistenza) di induttanza L1, accoppiato ad un circuito secondario di induttanza L2 e in cui è presente un carico di resistenza R;
trascurando la fase di avvio del sistema, e considerando solo il regime di funzionamento, quale valore assume l'angolo di sfasamento tra la fem generata la corrente presente nel circuito primario?
volevo proporre il seguente contesto:
un generatore di fem alternata azionato manualmente con pulsazione w, e ampiezza fm, collegato al circuito primario di un trasformatore ideale (quindi privo di resistenza) di induttanza L1, accoppiato ad un circuito secondario di induttanza L2 e in cui è presente un carico di resistenza R;
trascurando la fase di avvio del sistema, e considerando solo il regime di funzionamento, quale valore assume l'angolo di sfasamento tra la fem generata la corrente presente nel circuito primario?
Risposte
Ciao Van47, benvenuto nel Forum
Basta riportare resistenza di carico R e induttanza L2 al primario moltiplicandole per il quadrato del rapporto di trasformazione del trasformatore.
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasformatore
http://www.elettrotecnica.unina.it/file ... matore.pdf
A questo punto hai un semplice circuito RL in regime sinusoidale.
Basta riportare resistenza di carico R e induttanza L2 al primario moltiplicandole per il quadrato del rapporto di trasformazione del trasformatore.
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasformatore
http://www.elettrotecnica.unina.it/file ... matore.pdf
A questo punto hai un semplice circuito RL in regime sinusoidale.