Calcolo dell'entalpia in un ciclo frigorifero

pathe7
ciao a tutti!

Sono bloccato in un esercizio...la richiesta è di calcolare i capisaldi di un ciclo frigorifero con r134a che abbiamo visto in laboratorio.
ecco il grafico:


ho già le 4 temperature e pressioni, l'entalpia del punto 3 (e quindi 4) si ricava dalla tavola, ma non riesco a capire come calcolare entalpie e entropie nei punti 1 e 2, dato che non posso sfruttare il fatto che ho calcolato il titolo del refrigerante nel punto 4.

ho pensato che potrei sfruttare il fatto che $ dH=cp*dp $, ma non conosco il calore specifico, e non credo sia questa la strada giusta.

potete aiutarmi?

Risposte
GIOVANNI IL CHIMICO
Usa il diagramma pH, mi sembra di ricordare che per i fluidi della serie R si trovino quasi tutti, o sul Perry o sull'ashrae handbook.
Altrimenti potresti usare una equazione di stato generalizzata, tipo una Peng Robinson.

pathe7
Ma grande! ho capito! io fin'ora ho snobbato i diagrammi dell'ASHRAE perchè erano poco precisi rispetto alle tavole e ci mettevo troppo a leggerli...ora però ho capito che con i fluidi surriscldati devo per forza usarli... :-D

ora proseguo nell'esercitazione, se trovo altri problemi torno qua!

grazie mille per ora!