URGENTE! soluzioni della seconda prova di elettrortecnica e automazionii
Ne ho bisogno vi pregoooooooo
Risposte
Premessa il compito sarebbe fattibilissimo: o i professori non capiscono niente ovvero non fate una benemerita mazza e non meritereste di passare la maturità!!!!!!!
Comunque in sostanza devi calcolare la potenza del nuovo capannone, il vecchio sta già là e non ti interessa. per calcolare la potenza devi sommare le varie potenze come indicato:
4x3 + 3x2,2 + 3x1,5 = 23,1 kW la corrente deve tenere conto di un cos fi=0,85 quindi
I=23100/(1,732x0,85x400)=39,23 A in trifase (supponendo la tensione nominale a 400V/230V). Prendi la tabella dei cavi un FG7OR da 6 mmq dovrebbe andar bene ed effettua la verifica sulla caduta di tensione che non dovrà superare 1-1,5% (poichè devi considerare un 4% complessivo) in trifase c.d.t.=1,732x(RxIxcos fi + XxIxsen fi) R e X scritti minuscoli sono la resistenza e la reattanza del cavo a chilometro per la sua lunghezza (occhio alla conversione chilometri/metri). Se il cavo da 6 mmq non và prendi quello da 10mmq e rifai i calcoli. L'interruttore deve ubbidire alla regola Ib
Comunque in sostanza devi calcolare la potenza del nuovo capannone, il vecchio sta già là e non ti interessa. per calcolare la potenza devi sommare le varie potenze come indicato:
4x3 + 3x2,2 + 3x1,5 = 23,1 kW la corrente deve tenere conto di un cos fi=0,85 quindi
I=23100/(1,732x0,85x400)=39,23 A in trifase (supponendo la tensione nominale a 400V/230V). Prendi la tabella dei cavi un FG7OR da 6 mmq dovrebbe andar bene ed effettua la verifica sulla caduta di tensione che non dovrà superare 1-1,5% (poichè devi considerare un 4% complessivo) in trifase c.d.t.=1,732x(RxIxcos fi + XxIxsen fi) R e X scritti minuscoli sono la resistenza e la reattanza del cavo a chilometro per la sua lunghezza (occhio alla conversione chilometri/metri). Se il cavo da 6 mmq non và prendi quello da 10mmq e rifai i calcoli. L'interruttore deve ubbidire alla regola Ib