Trasformatori di misura

lynyrd96
Buonasera ragazzi, ho bisogno di un chiarimento riguardo alla messa a terra che si effettua al secondario dei trasformatori di misura.
I miei dubbi sono:
1)La messa a terra è necessaria solo per un motivo di sicurezza oppure anche per evitare accoppiamenti di qualche genere fra i conduttori dell'amperometrica e della voltmetrica?
2) la messa a terra del secondario deve essere effettuata dal lato del contrassegno del terminale oppure dall'altro? Oppure è indifferente?
3) invio uno schema di esempio di inserzione Aron fatto da me, potete dirmi se è corretto?
Vi ringrazio dell'aiuto che fornite

Risposte
RenzoDF
1) solo sicurezza
2) indifferente
3) :smt023

lynyrd96
Grazie mille, mi hai tolto un peso xD

Rispondi
Per rispondere a questa discussione devi prima effettuare il login.