[Tecnica delle costruzioni] Dimensionare un pilastro in c.a.

Scudiero1
Buonasera a tutti. Premetto che sono uno studente di architettura. Stavo facendo un esercizio dato dal prof. (con correzione) ma non mi torna l'ultimo passaggio, mi spiego. Il testo dell'esercizio è "Dimensionare un pilastro in c.a. di altezza H=450cm, incernierato e appoggiato alle due estremità soggetto ad una forza normale N=-220 kN. Calcestruzzio R'ck 200 e FeB44k."
Faccio tutti i procedimenti giusti fino a quando arrivo alla verifica finale di stabilità del pilastro, mi calcolo il Jx per poi ricavarmi fix(fi lettera greca) per poi calcolarmi la snellezza del pilasatro. Calcolo la snellezza del pilastro ,che risulta essere 68, e mi blocco: il prof nella correzione scrive: Omega(68) e invece di cercare normalmente il valore corrispondete nelle tabelle del CNR-UNI o NTC08, decide di interpolare tra Omega(50)= 1.00 e Omega(70)=1.08; ed appunto 1.00 e 1.08 sono valori che per quella snellezza non riesco a trovare in nessuna tabella di nessuna curva, anche perchè sono tabelle che si riferiscono ad altro tipo di acciaio (s275,s235 ecc.) e non FeB44k!! Non capisco se sono io che non guardo la tabella giusta o se mi sfugge qualcosa! Vi ringrazio in anticipo per le risposte!!! Buonaserata

Risposte
Scudiero1
Vi allego le foto dell'esercizio corretto così evitiamo ogni dubbio





Rispondi
Per rispondere a questa discussione devi prima effettuare il login.