COP della pompa di calore
Non riesco a fare questo problema, qualcuno può aiutarmi: Una pompa di calore immette 20 kW per scaldare una casa. L'aria che esce dalla pompa è a 40 °C, mentre l'esterno si trova a -20 °C. Determina il suo COP ( coefficiente di prestazione ) e Calcola la potenza del motore che aziona la pompa di calore.
Come risultati ho [COP 4,2 ; Potenza 3,8 kW]
Come risultati ho [COP 4,2 ; Potenza 3,8 kW]
Risposte
Ipotizzando di essere in condizioni ideali, si ha
corretto se si trattasse di un frigorifero).
Per calcolare la potenza effettiva, banalmente:
Ciao!!
[math]COP_{pc} = \frac{T_c}{T_c - T_f} = \frac{40 + 273.15}{40 + 20} \approx 5.2[/math]
e non [math]4.2[/math]
come erroneamente riportato (sarebbe corretto se si trattasse di un frigorifero).
Per calcolare la potenza effettiva, banalmente:
[math]P_{pc} = \frac{P_{erogata}}{COP_{pc}} = \frac{20}{5.2}\approx 3.8\,kW\\[/math]
.Ciao!!
Ok grazie mille